请问一些关于办公楼的问题
请问一些关于办公楼的问题
请问,一个办公楼层,我打算用风机盘管加新风机,如何判断设多少个新风机比较好?
除了新风量,负荷等之外还要考虑什么?怎么考虑?
谢谢
发布于
2007-01-18 21:26:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
blackeye
还有几个因素:
1)有没有新风机房:如果有,可以采用立柜式、风量大、噪声大的新风机;如果没有机房,用吊柜机的,应该选用风量小、超薄型、噪声低的新风机。
2)风管长度:如果用风量较小的吊柜机,其余压也比较小(150-300Pa之间),风管输送距离不宜超过50m。
3)噪声的要求。
4)走道吊顶层高对风管大小的要求。