请问,一个办公楼层,我打算用风机盘管加新风机,如何判断设多少个新风机比较好?
除了新风量,负荷等之外还要考虑什么?怎么考虑?
谢谢

全部回答(1 )

  • blackeye
    还有几个因素:
    1)有没有新风机房:如果有,可以采用立柜式、风量大、噪声大的新风机;如果没有机房,用吊柜机的,应该选用风量小、超薄型、噪声低的新风机。
    2)风管长度:如果用风量较小的吊柜机,其余压也比较小(150-300Pa之间),风管输送距离不宜超过50m。
    3)噪声的要求。
    4)走道吊顶层高对风管大小的要求。