土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求助,关于地下室防烟楼梯间及前室问题?

求助,关于地下室防烟楼梯间及前室问题?

发布于:2007-01-18 15:15:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题,地下室防烟楼梯间前室只有一层按高规应该没有加压风量选择,我按实用供热空调设计手册来做是10000风量,觉得太大,压力能达到多少?

其二防烟楼梯间和前室合用送风管井,整样控制压差,就是风口风量计算,前室是每层设一个而风量是按前室总风量的1/3计算,楼梯间我按每两层设一个,这样计算出来楼梯间风量小于前室风量,如何实现压差,高规上说设置压差自动调节装置,有谁有这方面的资料,或给讲解一下

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hudike2006
    hudike2006 沙发
    可按风压法计算,压力控制在60Pa,
    若按风速法,风量将会很大,风压也大,而若风压超过100Pa,小孩将推不开门的。
    2007-01-31 12:39:31

    回复 举报
    赞同0
  • saymand
    saymand 板凳
    压差法和风速法两个中,最好的是用风速法
    2007-01-20 12:08:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 570 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室的定义,防排烟系统及设计方法的考虑

对于地下室的确定,应该在《高层建筑设计防火规范》与《建筑设计防火规范》中的名词解释中得到解释 2.0.14地下室,房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的一半者。 这个是地下室的解释当然对于 室外地面的高度,有一定的要求,是根据室外地坪标高还是规划图纸上的标高?如果在地下室的一侧开有门和窗,但是按定义来说,应该算是地下室,但有窗和门,并且是可以通过室外的楼梯走到门口,那么这样又算什么呢?

回帖成功

经验值 +10