求助,关于地下室防烟楼梯间及前室问题?

发布于:2007-01-18 15:15:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题,地下室防烟楼梯间前室只有一层按高规应该没有加压风量选择,我按实用供热空调设计手册来做是10000风量,觉得太大,压力能达到多少?

其二防烟楼梯间和前室合用送风管井,整样控制压差,就是风口风量计算,前室是每层设一个而风量是按前室总风量的1/3计算,楼梯间我按每两层设一个,这样计算出来楼梯间风量小于前室风量,如何实现压差,高规上说设置压差自动调节装置,有谁有这方面的资料,或给讲解一下

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hudike2006
    hudike2006 沙发
    可按风压法计算,压力控制在60Pa,
    若按风速法,风量将会很大,风压也大,而若风压超过100Pa,小孩将推不开门的。
    2007-01-31 12:39:31

    回复 举报
    赞同0
  • saymand
    saymand 板凳
    压差法和风速法两个中,最好的是用风速法
    2007-01-20 12:08:20