土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑设计防火规范在执行中有何难度

建筑设计防火规范在执行中有何难度

发布于:2007-01-18 15:07:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
GB50016-2006建筑设计防火规范在执行中:
1).8.3.1条规定室内消火栓通用DN65,但在8.4.3条7款又规定了充实水柱7
m很宽的范围.不知是我不懂还是规范的疏漏;
2).表8.4.1厂房<24mV<10000m3室内消火栓用水量为5L/S,又是两股水拄,
针对DN65消火栓那室内外消防水量应为10L/S,类似还有病房楼;
3).5.4.2.9规定燃油炉等应有相应的灭火设施,但在8.5自动喷水灭火系统
设置场所对此却无规定,那是否就设室内消火栓或灭火器即可
4)8.3.3赋予消防软管卷盘以很宽范围,似乎不设室内消火栓的公共建筑物
都得设消防软管卷盘
以上理解是否有误,万望赐教.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • visevesa
    visevesa 沙发
    答4楼老王:
    1、7米水柱和DN65的通用栓有什么问题?
    我认为:DN65消火栓配DN65龙带及19喷枪,而DN65消火栓当充实水柱
    为7m时其q=3.8L/S,(可查相关手册)如果2股水柱就会是7.6L/S,而
    不是2.5L/S*2=5.0L/S.因有事先答这点,容后再交流.
    2007-01-22 12:19:22

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    请教楼主:
    1、7米水柱和DN65的通用栓有什么矛盾的地方吗?
    2、每支枪2.5l/s有什么问题?
    2007-01-18 16:14:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样合适吗?(两个相连的建筑体仅有一个湿式报警阀)

我单位刚拿到一份施工图,是一个大型的体育场馆,一个是游泳馆,一个是球类馆 ; 个位单体建筑,在设计图上仅有一个湿式报警阀,这样合适吗?

回帖成功

经验值 +10