土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这样合适吗?(两个相连的建筑体仅有一个湿式报警阀)
我单位刚拿到一份施工图,是一个大型的体育场馆,一个是游泳馆,一个是球类馆 ; 个位单体建筑,在设计图上仅有一个湿式报警阀,这样合适吗?

全部回答(3 )

  • lookfish1982
    替三楼补一句,每层也要都设水流指示器的,不光是不同防火分区之间
    2007-01-19 21:00:19 来自 PC 评论 举报
  • levee_yzk
    湿式报警阀设置是按控制的喷头来确定的,可以管多个防火分区,喷头总数不超过800就可以了。
    水流指示器是按照防火分区来算的,控制的喷头不能跨越防火分区。
    2007-01-18 18:21:18 来自 PC 评论 举报