土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教各位关于钢屋面做接闪器的问题

请教各位关于钢屋面做接闪器的问题

发布于:2012-08-01 16:19:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在做一个钢屋面厂房防雷,在设计引下线时,我们画了个大样,表明钢柱通过25mm的电线连到钢屋面(上螺丝固定)。

但钢构的施工说,这样穿25mm电线到钢屋面、上螺丝 ,会有洞(上螺丝的洞),怕会漏水,要我们想个方法。

请教各位做设计、做施工的朋友,这种情况怎么处理比较好,谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wave1988
    wave1988 沙发
    引下线与金属屋面的连接不应采用焊接,金属屋面基本用的是0.5mm厚的压型钢板,一焊即透。
    2012-08-06 22:34:06

    回复 举报
    赞同0
  • sujianfa
    sujianfa 板凳
    钢屋面本身就是一个巨型接闪器,只需从屋面主钢梁做好引下线即可。
    引下线连接方式必须采用焊接,个人观点不知说的对不对。
    2012-08-05 12:03:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 214 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求解

《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010:3.2.3条:除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣机械连接,严禁热加工连接。5.1.2条第二款:混凝土柱内钢筋,应按工程设计文件要求采用土建施工绑扎法、螺丝扣等机械连接或对焊、搭焊等焊接。这两条不是相互矛盾吗,还是所谓的对焊、搭焊不属于热加工连接方法。

回帖成功

经验值 +10