防雷减灾
8.72 万条内容 · 246 人订阅
阅读下一篇
《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010:3.2.3条:除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣机械连接,严禁热加工连接。5.1.2条第二款:混凝土柱内钢筋,应按工程设计文件要求采用土建施工绑扎法、螺丝扣等机械连接或对焊、搭焊等焊接。这两条不是相互矛盾吗,还是所谓的对焊、搭焊不属于热加工连接方法。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wave1988
沙发
引下线与金属屋面的连接不应采用焊接,金属屋面基本用的是0.5mm厚的压型钢板,一焊即透。
2012-08-06 22:34:06
赞同0
-
sujianfa
板凳
钢屋面本身就是一个巨型接闪器,只需从屋面主钢梁做好引下线即可。
2012-08-05 12:03:05
赞同0
加载更多回复 举报
引下线连接方式必须采用焊接,个人观点不知说的对不对。
回复 举报