《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010:
3.2.3条:除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣机械连接,严禁热加工连接。
5.1.2条第二款:混凝土柱内钢筋,应按工程设计文件要求采用土建施工绑扎法、螺丝扣等机械连接或对焊、搭焊等焊接。
这两条不是相互矛盾吗,还是所谓的对焊、搭焊不属于热加工连接方法。
这个家伙什么也没有留下。。。