土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求解

求解

发布于:2012-07-30 21:09:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010:
3.2.3条:除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣机械连接,严禁热加工连接。
5.1.2条第二款:混凝土柱内钢筋,应按工程设计文件要求采用土建施工绑扎法、螺丝扣等机械连接或对焊、搭焊等焊接。
这两条不是相互矛盾吗,还是所谓的对焊、搭焊不属于热加工连接方法。
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求大神指导,现在做一个电气房防雷接地设计

电气房为矩形9.6*8.4 接地埋深扁钢需要围成一圈,并且距建筑物3.5m以上吗?新手求指导。。。谢谢了

回帖成功

经验值 +10