土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 循环水泵房排水量如何确定

循环水泵房排水量如何确定

发布于:2007-01-18 09:56:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
循环水泵房,内有循环水泵,自清洗过滤器,加药装置。

这几个设备的排水量该如何确定阿。自清洗过滤器和加药装置,样本上没有说明。

循环水一共四套,分别为4000m3/h,2000m3/h,2500m3/h,2500m3/h。

自清洗过滤器为200m3/h,100m3/h,150m3/h,150m3/h。

我第一次作循环水,不明白阿。谢谢大家了。

另外就是水泵的排水。

催的时间比较急,大概翻了翻书,没有找到。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kongno1
    kongno1 沙发
    自清洗过滤器的排污管就是DN50的,我们这一般都是排入室内地沟再排到室外的。
    2007-01-18 12:39:18

    回复 举报
    赞同0
  • hahaxiao1978
    hahaxiao1978 板凳
    一般设备排水量都很小,不需特殊考虑,一个DN100的地漏就能搞定,不过,其中自动清洗过滤器一般水量比较大,一般为你设计进水量的1.2~1.5倍,所以应该用专管专用,我经常做工艺设备循环水的,有问题大家再交流!不过月底要出图,最近有点忙,呵呵!
    2007-01-18 12:00:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1282 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用水管道与大便器直接连接?如何理解"直接"?

建筑给水排水设计规范GB 50015-20033.2.6 严禁生活饮用水管道与大便器(槽)直接连接。是不是这样理解:采用坐便和高(低)位水箱蹲便都不属于注解相连,都可以不采用自闭阀? 只有水管设置阀门,直接放水冲洗的为"直接连接"啊?

回帖成功

经验值 +10