土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 用水管道与大便器直接连接?如何理解"直接"?
建筑给水排水设计规范GB 50015-2003

3.2.6 严禁生活饮用水管道与大便器(槽)直接连接。是不是这样理解:采用坐便和高(低)位水箱蹲便都不属于注解相连,都可以不采用自闭阀? 只有水管设置阀门,直接放水冲洗的为"直接连接"啊?

全部回答(17 )

  • ljjh2005
    也可以这样理解:1.给水管到卫生器具没有隔断,也没有虹吸破坏装置,即是直接连接。
    2.你假设一下,当给水管内产生负压,看卫生器具内的污水是否会倒流(回流)到给水管,如果有倒 流的可能,即是直接连接。
    其实,规范的意图就是防止给水管内产生负压时,回流污水污染给水,这在设计规范的条文说明中很明确的。
    2007-01-22 05:52:22 来自 PC 评论 举报
  • ihyygy
    我的理解就是说给水管与大便器的冲洗管用阀门连在一起就是直连!
    或者说给水管与大便器冲洗管成了一个整体就叫直连!
    2007-01-21 16:50:21 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10