本公司是杭州的一新建项目,设计将消防水池与生活水池并用,利用生活取水点的位置控制消防水不被生活占用。但在初步设计评审会上,有如下意见:1、生活与消防水池不能合用;2、消防进水管与生活进水管分别计量,不能混用;3、所处地区均按一路供水设计消防水池容量,如原先的200T改为500T;按照上述要求,水泵房全部要重新设计,包括水池、消防泵、生活泵。大家有没有碰到上述问题?