土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消除水池事宜

关于消除水池事宜

发布于:2007-01-17 21:14:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本公司是杭州的一新建项目,设计将消防水池与生活水池并用,利用生活取水点的位置控制消防水不被生活占用。但在初步设计评审会上,有如下意见:1、生活与消防水池不能合用;2、消防进水管与生活进水管分别计量,不能混用;3、所处地区均按一路供水设计消防水池容量,如原先的200T改为500T;
按照上述要求,水泵房全部要重新设计,包括水池、消防泵、生活泵。
大家有没有碰到上述问题?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • asss12121212
    asss12121212 沙发
    3.2.10 建筑物内的生活饮用水水池(箱)体,应采用独立结构形式,不得利用建筑物的本体结构作为水池(箱)的壁板、底板及顶盖。
    生活饮用水水池(箱)与其它用水水池(箱)并列设置时,应有各自独立的分隔墙,不得共用一幅分隔墙,隔墙与隔墙之间应有排水措施。
    使不得合建的。 如果补水的只能一个,你看看<建规>或<高规>。 想周到点再做!
    2007-01-20 16:08:20

    回复 举报
    赞同0
  • hclhcl55465546
    我也遇到过这种问题,深有体会。所以设计之初就要全面考虑到。你这种情况是要重做的了,下次再有此类设计就不会再有类似问题了
    2007-01-20 11:48:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

明喷淋的延续时间讨论

新的防火规范上面把火灾延续时间变了,但没有写明喷淋的延续时间,只是说相应的规范,单我在喷规上面没有找到啊?老王可否告知一下

回帖成功

经验值 +10