土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 广夏计算,侧向刚度比过不了,请教一下

广夏计算,侧向刚度比过不了,请教一下

发布于:2007-01-17 17:02:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
2层是空旷的商铺,3层以上是出租屋,所以梁比较多,
楼层抗侧刚度小于上一层的70%或小于其上相邻三层侧向刚度平均值的80%,
其薄弱层对应于地震作用标准值的地震力已乘以1.15的增大系数。
这条过不了,用gs11.0计算的

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 设计秀
    设计秀 沙发
    想请教大家,我现在做个宿舍楼,首层4.5米,二~六层3米,侧向刚度比也才只有0.55,能行吗???谢谢
    2008-10-25 19:02:25

    回复 举报
    赞同0
  • dd7313063
    dd7313063 板凳
    附件是计算模型,请高手指点一下
    5层,要把1~层柱子改得很多,担心甲方有意见
    2007-01-17 17:04:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

探讨结构加固问题(1)

我想把以后我所碰到的加固工程的问题都发到这里来,期待有好的建议.一高层,做完后检测发现3到12层梁柱混凝土强度等级不能满足设计要求比如梁柱设计等级C35,现在检测推定值为C30,C25,C20,C17,该怎么加固?1,该如何较准确判定检测推定值为多少时才需要加固,在不需要重新建模的情况下.这在几家单位竞标的时候相当关键,关系到结构安全和造价.2,加固采用的材料选择.现在的一些常用材料,结构胶等环氧基型材料能否满足50年使用年限,如不能满足的话用什么样的材料比较好.

回帖成功