土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 探讨加固问题(1)

探讨加固问题(1)

发布于:2007-01-17 16:55:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我想把以后我所碰到的加固工程的问题都发到这里来,期待有好的建议.
一高层,做完后检测发现3到12层梁柱混凝土强度等级不能满足设计要求
比如梁柱设计等级C35,现在检测推定值为C30,C25,C20,C17,该怎么加固?
1,该如何较准确判定检测推定值为多少时才需要加固,在不需要重新建模的情况下.这在几家单位竞标的时候相当关键,关系到结构安全和造价.
2,加固采用的材料选择.现在的一些常用材料,结构胶等环氧基型材料能否满足50年使用年限,如不能满足的话用什么样的材料比较好.
3,加固方法的选择及加固措施构造问题,梁正弯矩不足,抗剪特别是负弯矩不足时该怎么加固?
对于柱该怎么加固,特别是节点位置该怎么处理.
4,对于低于C20的混凝土构件,不满足耐久性要求该怎么处理?
面对复杂多变的工程事故,加固规范很难解决问题了,想看看各位同仁有没有好的建议.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • john_murphy
    john_murphy 沙发
    1. 强度推定值低于强度设计值时,一般情况下,都应该做相应的加固措施;
    2. 加固材料通常都没有50年那么长,喜利得也才40年,通常加固设计时质量保证时间常为10~30年,并非与建筑物同寿命的;
    3. 在抗剪满足的情况下,正弯矩可以通过加大梁截面、梁底粘钢、梁底粘CFRP、梁底粘GFRP、梁底包角钢……
    抗剪不满足时,要警惕!梁截面的剪力大部分是由原截面混凝土来承担。如果抗剪不足,梁的破坏形态将显示为脆性破坏。这时候的加固必须相当谨慎,注意U型箍的补强增量。总体的指导思想还是——“强剪弱弯”的概念。注意把握好。
    4. 柱子轴压比超限太多的话,建议加大截面。如果不多,可以考虑,外包角钢的做法。
    5. 低于C20的混凝土构件恐怕要打除了,混凝土规范有要求的,构件砼等级不应低于C20的。
    2007-01-26 22:37:26

    回复 举报
    赞同0
  • andyf
    andyf 板凳
    正规期刊征稿--欢迎发表各专业职称、毕业论文

    本刊内设:科苑论谈、经济论谈、改革与探讨、技术市场、建筑工程、市政建设、创新教育、百花园、数字天地、档案管理、图书馆纵横、信息科学、生态与环境、法制在线、医药与保健等栏目。
    本刊向广大科研工作者、文教工作者、工程技术人员、农业技术人员等征求科技、文教、企业、事业等各个方面的稿件和学术论文,来稿以3000字左右为宜,欢迎来稿。论文要求论点清晰,论据充分,论述合理。
    本刊常年征稿,欢迎信函投稿和网上投稿。
    收稿后8小时复函,网上投稿最迟一个工作日回复。

    来稿请注明作者、单位、联系地址、邮编、电话等,以便联系。正规杂志社,有国内国际刊号,全国发行。

    E—mail: cn_build@163.com

    咨询电话: 13054296561

    工作QQ : 88631245
    2007-01-21 08:58:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2103 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构专业常见问题一览表

结构专业常见问题一览表 序号 常见问题 相关规范 审图机构处理意见 规范编号 条目 一 荷载和计算部分 1 计算单向地震作用时,未考虑偶然偏心的影响。 JGJ3-2002 3.3.3 整改 2 对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑其基本风压未按100年重现期的风压值采用。 JGJ3-2002 3.2.2 整改 3 高层建筑消防疏散楼梯,荷载取值小于3.5kn/m2。 GB50009-2001 4.1.1 整改