我最近做个项目,简单的蒸汽锅炉(甲供)通过板换用来采暖,末端是风机盘管的系统。我提个参数给板换厂家:
蒸汽侧 120度进/80度出 ,末端热水侧50进/60度出
与厂家设计的参数 蒸汽侧 120度进/119度出,末端热水侧50进/60度出 选出的是一样的板换。
我觉得:换热面积、传热系数 流量 都没什么变化,而蒸汽侧温差不一样,怎么换热量还是差不多呢?难道汽变成水 和汽变成温度稍低的汽换出的热量差不多?
而且厂家说蒸汽侧 120度进/119度出 比较经济 ,流速不会太大。
实在是不懂啊 Q=AKT 公式是不是不适用啊 还是我基本原理都没弄清出?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • fsb427
    fsb427 沙发
    呵呵,楼主明白了,跟我想当年一样,119度一下的热量基本用不上,
    2008-12-19 15:03:19

    回复 举报
    赞同0
  • lrd2334
    lrd2334 板凳
    汽水换热不应该选板换。