发布于:2007-01-17 14:09:17
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
我现在在做一服装厂车间中央空调方案,遇到一些问题请教各位
这个车间共6层。每层是24米*74米,由于原来业主没有考虑用中央空调,每层没有设空调机房,后来由于他们在淮安的服装厂用的分体机(内机用吊顶四出风的,简直胡闹)内机经常有线头、布丝等经常堵在叶轮上,出风量变小,才准备用中央空调,我帮他们做的方案是用吊顶风柜,回风(回风双层过滤)管道和排风管道合并(排风用斜流风机),再回风箱上再接到室外抽新风,送风用管道和方散。
可是业主让一个空调主机代理商,带到另一个服装厂考察了一下,要我们改方案:改成空调风柜出风口直接出风侧吹,回风也直接回,一跨是8米*24米,他要我们一跨放一个5000风量的或者一边放一个2000风量的。我想请教各位有什么弊端(这投资可能是省了点),另外有谁这样做过吗?
我认为:1、回风速度过大纤维会堵塞叶轮
2、气流会短路,
3、区域温差会很大
4、噪音很大
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
余压240帕够了吧
回复 举报