土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教各位大虾:关于空调气流组织

请教各位大虾:关于空调气流组织

发布于:2007-01-17 14:09:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我现在在做一服装厂车间中央空调方案,遇到一些问题请教各位
这个车间共6层。每层是24米*74米,由于原来业主没有考虑用中央空调,每层没有设空调机房,后来由于他们在淮安的服装厂用的分体机(内机用吊顶四出风的,简直胡闹)内机经常有线头、布丝等经常堵在叶轮上,出风量变小,才准备用中央空调,我帮他们做的方案是用吊顶风柜,回风(回风双层过滤)管道和排风管道合并(排风用斜流风机),再回风箱上再接到室外抽新风,送风用管道和方散。
可是业主让一个空调主机代理商,带到另一个服装厂考察了一下,要我们改方案:改成空调风柜出风口直接出风侧吹,回风也直接回,一跨是8米*24米,他要我们一跨放一个5000风量的或者一边放一个2000风量的。我想请教各位有什么弊端(这投资可能是省了点),另外有谁这样做过吗?
我认为:1、回风速度过大纤维会堵塞叶轮
2、气流会短路,
3、区域温差会很大
4、噪音很大

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • michelle5156
    michelle5156 沙发
    如果直接回风那就跟当初用分体机没什么差别——回风照样堵。业主要换空调系统,那他肯定不愿意新的空调系统还是堵。还是用管道回风吧,加强过滤(当然过滤网也要经常清洁,不然还是一个堵字),然后解决噪声。
    2007-01-24 16:27:24

    回复 举报
    赞同0
  • xixi7755
    xixi7755 板凳
    谢谢各位,服装车间对噪音要求不高,我想在回风处加回风箱,出风口加静压箱,再请教一下出口风速大概要多大啊
    余压240帕够了吧
    2007-01-17 17:18:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪个厂家的恒温恒湿空调最好?

请问哪个厂家的恒温恒湿空调最好?

回帖成功

经验值 +10