阅读下一篇
请教大虾暖气方面有关问题,头疼今年我们做了一个厂区的锅炉房和外线的维修改造。新建一锅炉房,外线重新敷设。我先介绍下工程情况。厂区外线属于异程式U型敷设。厂区占地40000平米,建筑面积接近20000平米,有大小20余座,全为异程式,有下供下回和上供上回两种。最高三层,约十米。后来采暖运行时发现锅炉房附近建筑集气严重。上供上回的建筑供水管以前施工时干管距顶板只有8CM,只安装了一个阀门,一天如果不放气半栋的暖气都会凉。下供下回的系统前半部暖气集气严重,每天必须手动跑风放气,不然暖气的一半暖气片会不热。也许是外线的原理与此相同,外线离锅炉房近的建筑集气严重,远处运行良好。锅炉房旁边新建了两个房间,我帮他们做了上供上回的系统,并加了自动排气阀,结果暖气集气严重,后来我把其回水阀门关小,问题就没有了。