土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 请教大虾暖气方面有关问题,头疼

请教大虾暖气方面有关问题,头疼

发布于:2007-01-16 20:31:16 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
今年我们做了一个厂区的锅炉房和外线的维修改造。新建一锅炉房,外线重新敷设。我先介绍下工程情况。
厂区外线属于异程式U型敷设。厂区占地40000平米,建筑面积接近20000平米,有大小20余座,全为异程式,有下供下回和上供上回两种。最高三层,约十米。
后来采暖运行时发现锅炉房附近建筑集气严重。上供上回的建筑供水管以前施工时干管距顶板只有8CM,只安装了一个阀门,一天如果不放气半栋的暖气都会凉。下供下回的系统前半部暖气集气严重,每天必须手动跑风放气,不然暖气的一半暖气片会不热。也许是外线的原理与此相同,外线离锅炉房近的建筑集气严重,远处运行良好。锅炉房旁边新建了两个房间,我帮他们做了上供上回的系统,并加了自动排气阀,结果暖气集气严重,后来我把其回水阀门关小,问题就没有了。
我再介绍下锅炉房的情况
锅炉为4T燃煤锅炉,闭式。外线东西两区均为DN100焊接钢管,循环泵为22KW,水泵出后压力4公斤,入口1.3公斤。供水温度60,回水50。
系统运行到现在有两三星期了,我天天都得排气,原以后稳定后会慢慢好写,可还是不见好转。有几栋我都加自动排气阀,因为空间太小让人把下面的止断阀去掉加在末端弯头上,可时好时坏。不能解决根本问题。
希望有同行帮我诊断其原因及解决办法,感激不尽!!
谢谢能把我的贴看完的人

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • raul_023
    raul_023 沙发
    流速是比较大,后来我把大学的供热工程书籍又拿出来研究,觉得是因为补水泵启动时循环水泵的入口压力(系统压力最底点)过底,将他调整至比楼栋充实水柱高时问题全部解决了!
    我分析了其产生的原因,因为锅炉房不是正规的设计院设计的,因为考虑到采暖系统进水压力一般为3至4公斤,其选循环水泵时扬程选了4公斤,本来补水泵的电接点压力表应设计在循环水泵的入口来控制其压力,结果安装人员怕系统超压将其设置在锅炉上,并设置为3公斤起4公斤停,而系统压力降至3公斤时循环水泵入口已经产生负压,管道就产生进气和汽化现象,再加上系统要经常启动水泵补水,结果造成以上后果。
    现在我可以松一口气了,虽然十多天做了好多无用功,也天天拉着工人四处加放气阀。整个系统现在除了循环水泵大点一切正常了。
    晚上我也是无意看到大学时候的《供热工程》,幸亏自己耐着性子看下去了,哎,后悔大学时候没好好看书。外网和锅炉房在大学都是选修内容,老师也不重视,一笔带过。做施工的真得懂点设计才好啊
    2007-01-18 19:11:18

    回复 举报
    赞同0
  • maomao5192002
    maomao5192002 板凳


    流速是不是太大了?
    2007-01-18 12:02:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教堵火圈设置问题

高层建筑中,设置堵火圈有什么要求或者规定,如果管道没有在管井内,而是设计在厨房和卫生间直接下到转换层横干管的情况下,需要设置阻火圈不,阻火圈的设置在什么规范上查得到,是高层防火规范上面有吗?问题很浅,多谢指教

回帖成功

经验值 +10