今年我们做了一个厂区的锅炉房和外线的维修改造。新建一锅炉房,外线重新敷设。我先介绍下工程情况。
厂区外线属于异程式U型敷设。厂区占地40000平米,建筑面积接近20000平米,有大小20余座,全为异程式,有下供下回和上供上回两种。最高三层,约十米。
后来采暖运行时发现锅炉房附近建筑集气严重。上供上回的建筑供水管以前施工时干管距顶板只有8CM,只安装了一个阀门,一天如果不放气半栋的暖气都会凉。下供下回的系统前半部暖气集气严重,每天必须手动跑风放气,不然暖气的一半暖气片会不热。也许是外线的原理与此相同,外线离锅炉房近的建筑集气严重,远处运行良好。锅炉房旁边新建了两个房间,我帮他们做了上供上回的系统,并加了自动排气阀,结果暖气集气严重,后来我把其回水阀门关小,问题就没有了。
我再介绍下锅炉房的情况
锅炉为4T燃煤锅炉,闭式。外线东西两区均为DN100焊接钢管,循环泵为22KW,水泵出后压力4公斤,入口1.3公斤。供水温度60,回水50。
系统运行到现在有两三星期了,我天天都得排气,原以后稳定后会慢慢好写,可还是不见好转。有几栋我都加自动排气阀,因为空间太小让人把下面的止断阀去掉加在末端弯头上,可时好时坏。不能解决根本问题。
希望有同行帮我诊断其原因及解决办法,感激不尽!!
谢谢能把我的贴看完的人
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句我分析了其产生的原因,因为锅炉房不是正规的设计院设计的,因为考虑到采暖系统进水压力一般为3至4公斤,其选循环水泵时扬程选了4公斤,本来补水泵的电接点压力表应设计在循环水泵的入口来控制其压力,结果安装人员怕系统超压将其设置在锅炉上,并设置为3公斤起4公斤停,而系统压力降至3公斤时循环水泵入口已经产生负压,管道就产生进气和汽化现象,再加上系统要经常启动水泵补水,结果造成以上后果。
现在我可以松一口气了,虽然十多天做了好多无用功,也天天拉着工人四处加放气阀。整个系统现在除了循环水泵大点一切正常了。
晚上我也是无意看到大学时候的《供热工程》,幸亏自己耐着性子看下去了,哎,后悔大学时候没好好看书。外网和锅炉房在大学都是选修内容,老师也不重视,一笔带过。做施工的真得懂点设计才好啊