我们给一个用户做的安装项目,设计是一个设计院的,现在运行了一个夏季,冬季运行至今,都反映了一个问题,就是最远端机组供水不足,现用户要求我们给出改造方案,系统已经使用了二次泵,请教各位大虾,如何能做一个最经济可行的方案,愁啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
请问你们调试前有没有按照现场施工的配管长度算过冷媒的追加量的啊?
方法是(按现场配管部分的液管长度计算):φ22.2*0.37+φ19.1*0.26+φ15.9*0.18+φ12.7*0.12+φ9.5*0.059+φ6.4*0.022.
回复 举报