土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层的偏心问题:

高层的偏心问题:

发布于:2007-01-16 22:14:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层的偏心问题:
《高层建筑混凝土结构技术规程》,JGJ 3-2002, 第6.1.3条 框架梁、柱中心线宜重合。当梁柱中心线不能重合时,在计算中应考虑偏心对梁柱节点核心区受力和构造的不利影响,以及梁荷载对柱子的偏心影响。梁、柱中心线之间的偏心距,9度抗震设计时不应大于柱截面在该方向宽度的1/4;非抗震设计和6~8度抗震设计时不宜大于柱截面在该方向宽度的1/4,如偏心距大于该方向柱宽的1/4时,可采取增设梁的水平加腋(图6.1.3)等措施。设置水平加腋后,仍须考虑梁柱偏心的不利影响。
问题:在实际高层工程中,由于甲方对方案的调整,经常存在偏心问题,到底怎么解决?尤其在高层住宅中,甲方不允许由框架梁的突出在房间里,又不要加腋,更怕浪费,怎么解决这个问题?我觉得,是不是偏心不大时,可不要管,PKPM会不会已经考虑其的偏心?
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层的混凝土强度等级变化问题

高层的混凝土强度等级变化问题 1、梁板与框架柱的混凝土强度等级宜相差一个等级,能不能相差两个或两个以上等级?如梁板采用C25,框架柱采用C40。如果能,要采用什么施工办法?怎么计算不同的混凝土搭接抗力??为什么? 我做了一个高层,18层,梁板与框架柱的混凝土强度等级相差一个等级,甲方整天在嚎叫,说太大了,浪费了.您对此问题有什么好的建议? 2、基础的混凝土强度等级比框架柱小一个等级,基础规范中的强条,要验算框架柱底基础的局部受压计算,怎么计算??如果截面满足要求,是不是就可以满足?还是要按规范中加设钢筋网片或螺旋钢筋?实际工程当中,应该怎么做设计合理,施工方便呢??有没有习惯做法?

回帖成功

经验值 +10