土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 多高的小高层供/回水立管需分段设置

多高的小高层供/回水立管需分段设置

发布于:2007-01-16 15:29:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在小高层很多,多高的小高层供/回水立管需分段设置,即从换热站出来就分开,分系统进入不同的楼层。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • youshuizhidao
    youshuizhidao 沙发
    谢谢2楼、3楼
    本人受教了
    2007-01-17 12:13:17

    回复 举报
    赞同0
  • sjzlxb
    sjzlxb 板凳
    你有《建筑设备专业技术措施》吗?第12.1章节中有规定
    1、当室内系统为金属管道的散热器采暖时,不宜大于0.8MPA,系统高度不宜超过50米;
    2、当住宅户内散热器采暖系统管道采用热塑性塑料管材时,不宜大于0.6MPA;
    3、采用低温热水地板辐射采暖时,不宜大于0.8MPA;
    4、超过上述压力时,宜进行竖向分区;
    5、当工程条件必须突破上述规定时,应校核系统最低点散热设备和管道的最大工作压力,并采用承受相应压力的散热器、管材和管件