阅读下一篇
当地没有能供到75度的。散热器片数怎么算?在设计中,我经常把散热器片数按照计算的再增加2-4片,到审图的工程师那里,总是说大。因为在当地,很少有供热站的水达到75度的(到户内的),更别说是90多度了,(要去问供热站设计温度,就是95/70)一般50-65度,也就这个温度,这样如果有时加的少,用户还要反映暖气片数少,而这不仅仅是设计所能解决的,该加的墙体保温没有加好,甚至有的没有加,最后验收时,只要交上罚款就通过了,几年了,一直这样,我是几头为难,如果审图后再出变更,开发商不乐意。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳我没有你说的书。纯粹个人理解:
双管不必说。开式 系统水由于大气接触面或点,譬如膨胀水箱。闭式 系统水与大气没有接触点或面。譬如,靠地面定压泵定压的系统;地面囊式压力罐定压的系统。
敬请路过诸位斧正。
回复 举报