土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一台大泵和四台小泵并联,泵进水口加静态平衡阀,还会有问题么?

一台大泵和四台小泵并联,泵进水口加静态平衡阀,还会有问题么?

发布于:2012-07-29 10:12:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1台流量是120m³/h,4台40m³/h的一次泵分别对应一台制冷量622KW的水冷螺杆,4台制冷/热量194KW的风冷热泵;制冷主机都共用供回水主管。
一般人会说,热泵用2台80m³/h的一次泵好了,所有一次泵都做变频,再在制冷机房做个变频器,但是这是办公楼项目,甲方本来就不太喜欢水机的控制操作麻烦复杂,不想专门设立一个工程部,搞个变频器给他他不会用,不可能到人人都会操作;只有细分水泵主机了,最简单的靠人工感官,不够冻就多开些主机以及相应的水泵,但问题这5台并联的水泵流量差别这么大,虽然在水泵进水口加静态平衡阀,当只开一台大泵和一台小泵定流量运行的时候会有问题么?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发

    这个方案中,如果单开一台小机组(单开一台泵),那么小泵的扬程就可能消耗不了,导致小泵过流。
    除非操作人员把其他不运行机组的进水阀关闭

    图上并没有看到流量平衡阀,如果每台泵有自己的有流量平衡阀而且调试准确的,那也是可以的