关于动力总负荷开关使用漏电问题,欠合理关于动力总负荷开关使用漏电问题,总觉得实际情况很多时侯造成误动作,听说过是有新的规范要求这样,但实际上在小区等一些场所中,存在一些冲突,如:一级动力总开关按要求设定是漏电的,但其下面支路需要经过一段几十米的距离或百米以上的距离.其中在前总开前级线路N(或任意部分相线)线如果受到雷电过电压(而终端SPD起保护)的话,将有可能造成一级总漏电开关检测到信号误动作跳闸,该信号只是雷电过电压而不是真正的线路漏电信号,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
pirate_boy
沙发
tn_c特点我知道,我想请教的是tncs与tns的功能区别,按楼上的意思,两者应该是一样的吧,如果这样的话,那tncs总体要优于tns,它省线啊!!可是好多规范明确要求使用tns排除tncs,不明白!
2012-07-29 12:47:29
赞同0
-
trueqin
板凳
你可以查阅一下工业与民用设计手册里面关于接地的章节,完整的学习一下。
2012-07-28 21:48:28
赞同0
加载更多回复 举报
简单讲TN-C因为PEN线为PE线和N线合用,所以节省了有色金属资源,有利于建设节约型社会(呵呵),因为PEN线在正常情况下有电流通过,所以PEN线上带有电位,所以对于接触设备的人存在电击危险,需要专业电工的维护,所以我们常用的是TN-C-S系统,在配电线路上采用的是PEN线,在用户侧PEN线分成PE线和N线,兼具了TN-S系统和TN-C-S系统的优点。
至于PE线和N线为什么不能再合在一起,你从PE线的定义上应该明白,合在一起后会威胁到人身安全,会导致进线开关的剩余电流保护装置误跳闸,再看看书吧。
回复 举报