两个有关TN-C-S系统的问题,求解答

发布于:2012-07-28 19:15:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求教:TN-C-S与TN-S系统的区别,结构上区别我知道,不了解两者在功能上的差别,相比各有什么优缺点?
规范中要求TN-C-S系统中的PEN线从某点起分为N、PE后,就不允许再合并或相互接触。为什么,接触后有什么不良后果?
菜鸟提问,望高手解答,不胜感激!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • pirate_boy
    pirate_boy 沙发
    tn_c特点我知道,我想请教的是tncs与tns的功能区别,按楼上的意思,两者应该是一样的吧,如果这样的话,那tncs总体要优于tns,它省线啊!!可是好多规范明确要求使用tns排除tncs,不明白!
    2012-07-29 12:47:29

    回复 举报
    赞同0
  • trueqin
    trueqin 板凳
    你可以查阅一下工业与民用设计手册里面关于接地的章节,完整的学习一下。
    简单讲TN-C因为PEN线为PE线和N线合用,所以节省了有色金属资源,有利于建设节约型社会(呵呵),因为PEN线在正常情况下有电流通过,所以PEN线上带有电位,所以对于接触设备的人存在电击危险,需要专业电工的维护,所以我们常用的是TN-C-S系统,在配电线路上采用的是PEN线,在用户侧PEN线分成PE线和N线,兼具了TN-S系统和TN-C-S系统的优点。
    至于PE线和N线为什么不能再合在一起,你从PE线的定义上应该明白,合在一起后会威胁到人身安全,会导致进线开关的剩余电流保护装置误跳闸,再看看书吧。
    2012-07-28 21:48:28