框架结构中将隔墙作为梁间恒载输入。墙上有一个窗洞(1800*1500),梁高600,梁端长度3900,板厚100,砖墙按19kn/m3,水泥砂浆20,刚框玻璃窗0.45,层高3000。则:
实墙线荷载:
19*0.24*(3.0-0.6)+20*0.02*(3.0-0.6)*2=12.864kN/m
窗C1部分墙体转化为的梁间线荷载:
(19*1.8*1.5*0.24+20*1.8*1.5*0.02*2)/3.9=3.711kN/m
计算梁间恒荷载为:
12.864-3.711+0.312=9.465
这是教材上的算法,可是后来我用在论坛里找的工具算的结果却差了一点,请问这是为什么、
哎,苦逼的大二学生啥都不会啊,谢谢各位大大
!