周期比

发布于:2012-07-28 10:30:28 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
高层26层,第一阵型周期1.8 Y向纯平动,
第二阵型周期1.7 X向平动系数0.59,扭转系数0.41
第三阵型周期1.36 X向平动系数0.41,扭转系数0.59
周期比满足规范,是否可以往下做?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ljm13160501789
    可以了往下做就是了
    2012-09-14 10:34:14

    回复 举报
    赞同0
  • syq870101
    syq870101 板凳
    根据高规3.4.5 你的结果 扭转为第一自振周期Tt(第三个周期) 与平动为主的第一自振周期T1(第一个周期)之比,A级高度 不应大于0.9,B级高度不应该小于0.85,符合规范
    2012-09-07 21:03:07

    回复 举报
    赞同0