土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一次泵系统水泵进水口有必要加静态平衡阀么

一次泵系统水泵进水口有必要加静态平衡阀么

发布于:2012-07-28 08:29:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
几台流量扬程不同的二次泵泵进水口要加静态平衡阀;那么一次泵呢?1台流量是120m³/h,4台40m³/h的一次泵从DN350的集水管吸水,进水口要不要加静态平衡阀?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    流量不是关键,
    扬程才是关键
    大小泵之间的额定扬程差距过大,且实际运行时的实际扬程已经超出低扬程的小泵,那么小泵会发生‘被憋’的情况
    如果实际运行中的实际扬程符合小泵的额定参数,小泵不会‘被憋’。
    2012-07-30 15:53:30

    回复 举报
    赞同0
  • john3218
    john3218 板凳
    假如是一台1台流量是120m³/h,2台80m³/h的一次泵从DN350的集水管吸水呢?泵变频,加了静态后会不会有问题,泵流量变,扬程也变~~
    2012-07-29 09:46:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多