由于配电室面积有限,10KV高压进线单独在地下室,在楼上设计有一个高低压室,里面有两台10KV柜一台2000KVA干式变压器,还有部分低压配电柜,请教一下专家们:10KV高压柜和干式变压器以及低压配电柜在一排布置,即左侧为10KV高压柜,中间是干式变压器油编是低压配电柜,柜子与柜子之间无缝隙,这样的布局方式符合设计规程吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板如果原放电严重,主绝缘层已经打穿,就必须锯掉这一段引线,重新做头了!
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-7-27 15:47 编辑 ]
回复 举报
出现放电说明是绝缘的问题,你把分叉处包一包应该就好了,如果敷设时预留的电缆够的话,重做好了,还有可能是放电距离的问题,可能是线鼻和指套之间的间距太小。但是其他两项没出现这种情况,估计不会是。
回复 举报