土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教10KV配电室布局
由于配电室面积有限,10KV高压进线单独在地下室,在楼上设计有一个高低压室,里面有两台10KV柜一台2000KVA干式变压器,还有部分低压配电柜,请教一下专家们:10KV高压柜和干式变压器以及低压配电柜在一排布置,即左侧为10KV高压柜,中间是干式变压器油编是低压配电柜,柜子与柜子之间无缝隙,这样的布局方式符合设计规程吗?

全部回答(9 )

  • doubleheart
    2000KVA干式, 散热怎么没考率????
    2012-07-28 15:04:28 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    楼主说的我见过,两侧是10KV的隔离开关(柜),紧靠是干式变压器,再靠过去是低压开关柜,好象是可以吧。
    2012-07-28 10:36:28 来自 PC 评论 举报