土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 各位老师,小弟请教一个关于节流的问题

各位老师,小弟请教一个关于节流的问题

发布于:2012-07-26 23:11:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
就是节流过程中,如果只有TXV起节流作用(分配器+分液毛细管压降可忽略),和TXV+分配器+分液毛细管都起节流作用,二者有多大区别呢?为什么说让节流全部由TXV来执行会更好,不知有这个说法?为什么呢?
TXV+分配器+分液毛细管中,分配器+分液毛细管也起部分节流作用,而让TXV的开度大点,节流小点;和全部节流由TXV执行,有什么不同之处吗?
谢谢指教

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • luzhengjun0303
    因为膨胀阀具有一定的调节能力,通过过热度来控制开口大小,从而实现调节流量,适应不同工况。
    而毛细管更适用于工况稳定的情况,但成本很低。
    目前业内的趋势是采用TXV了。
    2012-07-31 16:19:31

    回复 举报
    赞同0
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    不知楼主想说明什么问题
    2012-07-31 13:57:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于闪蒸经济器

我想请假下,使用闪蒸经济器时,出来的制冷剂液体是饱和状态,当过冷后管路较长或者压降较大的情况下,是不是容易有部分液体汽化,然后冲击膨胀阀呢?

回帖成功

经验值 +10