天嘉满液式螺杆冷水机组,双机头,运行俩个月出现3次油位低报警,厂家处理以后过一段时间依然出现油位低,请教下是怎么回事
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
chentao2010
沙发
一般这种形式的经济器我们称作flash tank,此系统循环,为两家压缩中间完全冷却形式,这种形式的最大缺点就是1、此刻液体是饱和的确温度低容易闪发,2、压差较小供液管路较大切二级节流阀较大有的甚至要采用孔板节流。
2012-09-08 11:21:08
赞同0
-
yq7962002
板凳
谢谢阿鼎老师,那有较长供液管路的机组应该不适宜用闪蒸罐吧
2012-07-27 19:45:27
赞同0
加载更多如果想采用此中方法,为防止闪发,建议管路尽量短且流速慢。或者将此设置在比二级节流蒸发器高的位置,利用静压力来克服阻力防止闪发。至于设置多高,需要计算下二次节流供液管路阻力,你懂的。