8层砌体,承重横墙受压问题讨论。单位的老工程师提出了问题,让我这个新来的算算。问题是这样的:砌体结构(预制板),地下1层的半地下室,地上6.5层。也就是说共8层。按照最不利的情况,两边的开间均为4200(如图所示)取1m长砖(24墙)墙体进行受压计算,计算如下:荷载条件:楼面恒载每层G=2+0.68+1=3.68KN/M,楼面活载每层Q=2.0KN/M则:8层共计:G=(3.68*4.2*8+14.7*8)*1.35=326KN;Q=2.0*4.2*8*0.7*1.4=66KN;