土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 8层砌体,承重横墙受压问题讨论。

8层砌体,承重横墙受压问题讨论。

发布于:2007-01-15 00:09:15 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
单位的老工程师提出了问题,让我这个新来的算算。
问题是这样的:砌体结构(预制板),地下1层的半地下室,地上6.5层。
也就是说共8层。按照最不利的情况,两边的开间均为4200(如图所示)取1m长砖(24墙)墙体进行受压计算,计算如下:

荷载条件:
楼面恒载每层G=2+0.68+1=3.68KN/M,
楼面活载每层Q=2.0KN/M
则:8层共计:G=(3.68*4.2*8+14.7*8)*1.35=326KN;Q=2.0*4.2*8*0.7*1.4=66KN;
G+Q=392kn。

工况1;无筋砌体。由N《φf A
其中φ=1/(1+ аβ^2), а=0.0015,β=H/h=2.8/0.24=11.37,则φ=0.83
MU10水泥砂浆的f=0.9*1.89=1.701Mpa
那么:φf A=0.83*1.701*240*1000=338.84KN<392KN.(不满足)
结论无筋砌体不能满足受压计算。

工况2;配筋砌体。由N《φnfnA
取φ4b@60,fy=320N/mm2,三皮砖一层Sn=(90+8+4)*3=(90+8+4)*3=306mm,取Sn=310mm.
φn=1/{1+(1+3ρ)* β^2/667)},fn=f+2(1-2e/y) ρ*fy/100=f+ρ*fy/50
ρ=2*As*100/a/Sn=2*12.56*100/60/310=0.135
则:φn=0.777,fn=2.565
那么:φnfnA=0.777*2.565*240*1000=478.32KN>395(满足)

结论,处理受压不过的方法:
1:改24墙为37墙。
2:改为配筋砌体。(配筋量有受压计算得来)

小弟手算的,不妥之处多多指教。。

1168790958095.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 舒展容颜
    舒展容颜 沙发
    不是吧,写了大半天,没人看。。。。唉。。。。。
    2007-01-16 22:53:16

    回复 举报
    赞同0
  • baihaikuo84
    baihaikuo84 板凳
    没有意见!
    2007-01-15 17:57:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.09 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

梁及板所配受力钢筋

梁及板所配受力钢筋,可以同时用两用不同强度的钢筋吗?比如同时用HPB235和HRB335钢筋.请教各位同仁.

回帖成功

经验值 +10