关于游泳池做消防贮水池的问题

发布于:2007-01-14 21:59:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近遇到一个工程需要600吨左右的消防水池,现在地下二层只能做到400吨的水池,在地下一层有一个可以贮水200多吨的游泳池。开这个帖子是想和大家讨论使用游泳池内的水的可能性。下面将我的几个不成熟的方案拿出来,烦请大家踊跃的各抒己见。
方案一:用管道将地下一层的游泳池的水连接到地下二层的消防水池内,该补水管道上装设电磁阀控制。即是地下二的消防水池水位下降到一定水位该阀自动打开给地下二层的消防水池补水,以满足3小时消防水量的要求。
关于方案一的顾虑有以下2点:1.补水管至少在DN250以上,不知是否有这么大的电池阀呢?2.游泳池的水在使用的时候肯定有放空清洗的时刻,这样是否可以认为是大于500吨的水池分隔清洗的情况呢?如果可以那地下二层的消防水池要放空清洗的话,那所有消防用水不是都无法用到了?关于这点我想将400多吨的水池再分两个。妥否?
方案二:将地下一二层的水连通,消防泵直接在连通管吸水。这个方案的顾虑是两个水池的最高水位不一样,地下二层的水位根本无法保证在溢流水位以下,所以基本被我否决了。
方案三:地下一和地下二都设置消防泵,地下二的消防用水用完了,停泵,启动地下一层游泳池那一套泵。这个方案的经济性太差。不过只要电气能够实现地下二消防泵停,地下一就启动的话。还是比较安全。
以上几个方案都是在地下二层消防水池不能加大,消防水池不能建于室外的情况下提出的,希望大家留下自己的高见。在此先行谢过了。
  • dabaolyw
    dabaolyw 沙发
    没人遇到类似情况?
    2007-01-16 09:23:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无法做屋顶水箱的前提下,自喷和消火栓系统如何稳压?

近期做一个工程,屋顶为彩板结构,无法做屋顶水箱,该工程包括室内消火栓系统(4*5=20L/S),自喷(中危险I级),局部高大空间采用固定式消防水炮(2*20=40L/S),问题是1、我设计时打算自喷系统采用3立米气压罐稳压(地下设备间内),消火栓系统在满足双电源的情况下,采用下置式增压稳压设备(地下设备间内),气压罐调节容积按300L考虑(给水排水技术措施上有在满足双电源的情况下,并征得消防局同意下可以这样做的话)。这样做是否可行?如果无法征得消防局的同意是否消火栓系统的气压罐要按10分钟考虑,这样的罐容积会非常大。或者是否可以采用变频消防泵设备?问题2:消防水炮是否需要稳压系统?问题3:下置式增压稳压设备(地下设备间内)考虑消火栓和自喷,即气压罐按450L设计,是否可以取消3立米气压罐?欢迎大家帮助解答。