土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 无法做屋顶水箱的前提下,自喷和消火栓系统如何稳压?

无法做屋顶水箱的前提下,自喷和消火栓系统如何稳压?

发布于:2007-01-14 19:21:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
近期做一个工程,屋顶为彩板结构,无法做屋顶水箱,该工程包括室内消火栓系统(4*5=20L/S),自喷(中危险I级),局部高大空间采用固定式消防水炮(2*20=40L/S),问题是1、我设计时打算自喷系统采用3立米气压罐稳压(地下设备间内),消火栓系统在满足双电源的情况下,采用下置式增压稳压设备(地下设备间内),气压罐调节容积按300L考虑(给水排水技术措施上有在满足双电源的情况下,并征得消防局同意下可以这样做的话)。这样做是否可行?如果无法征得消防局的同意是否消火栓系统的气压罐要按10分钟考虑,这样的罐容积会非常大。或者是否可以采用变频消防泵设备?问题2:消防水炮是否需要稳压系统?问题3:下置式增压稳压设备(地下设备间内)考虑消火栓和自喷,即气压罐按450L设计,是否可以取消3立米气压罐?欢迎大家帮助解答。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaoxin
    zhaoxin 沙发
    今天询问了下厂家,消防水炮系统可以不用设高位水箱或气压罐稳压。每门水炮4.5万元,控制系统3门炮以内1.5万元,每加一门水炮增加1000-2000元,手持遥控每套1.5万元,每套可控制2-3门水炮。还有,喷淋选气压罐罐应该是按5个喷头计算吧。5×1×60×10=3000L
    2007-01-17 00:02:17

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoxin
    zhaoxin 板凳
    大空间是候车大厅,圆弧型屋顶,最高点距离本层地面15.6米。最低点距离本层地面5.6米。建筑共三层。总高度23.6米。地面标高首层-6.0,二层0.000,三层8.000
    2007-01-16 08:57:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

每台40KW的消防泵功率是否偏大?

每台40KW的消防泵功率是否偏大? 工程总建筑面积约5000平方米,楼高4层,为办公室、咖啡厅等公众场所,内设中央空调系统,选择2台40KW的的消防泵,偶认为消防泵功率偏大,有点浪费。 请各位讨论一下,消防泵功率是否偏大

回帖成功

经验值 +10