土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 每台40KW的消防泵功率是否偏大?
每台40KW的消防泵功率是否偏大?

工程总建筑面积约5000平方米,楼高4层,为办公室、咖啡厅等公众场所,内设中央空调系统,选择2台40KW的的消防泵,偶认为消防泵功率偏大,有点浪费。

请各位讨论一下,消防泵功率是否偏大

全部回答(23 )

  • yanshan1102
    据《高层民用建筑设计防火规范》要求,消防用水量为:
       a.室外消火栓Q=30L/s,火灾延续3h;
       b.室内消火栓Q=40L/s,火灾延续3h ;
    扬程方面,由于只有4层,应该选择30米足够了吧


    四层也高规,层高超过6米了!!还有“只有4层,应该选择30米足够了吧”!!绝了!!暴强,给排水也太好做了!!晕倒,估计是甲方的!
    2007-01-17 22:58:17 来自 PC 评论 举报
  • zgcumt
    如果室外两路供水,能够保证水量,那么只要考虑室内15L/s的流量,扬程60米左右,功率应该15KW。
    如果室内外同时加压,那么室外水量应该20l/s,扬程同为60米,功率应该在30左右,根据各家泵的不同有些差异。
    2007-01-16 21:54:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10