阅读下一篇
关于热水系统定压压力,补水泵扬程,安全阀开启压力的选定关于这些问题论坛原来有过讨论,但没有定论。我今天闲着,整理了一下和大家探讨,原则是手册优先于无依据,规范优先于手册。当采用高位水箱定压时采暖系统定压高度大于采暖系统最高点高度(m)+1m。《锅炉房设计规范》10.1.12当采用补水泵定压时,定压高度规范仅说保证水不汽化,这个要求很低,按《注册教材》采暖系统定压高度大于或等于采暖系统最高点高度(m)+3~5m。补水泵扬程等于采暖系统定压高度+3~5(m)。《锅炉房设计规范》10.1.7