0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 576 人订阅
阅读下一篇
二次线供回水压差小,用户确能热。急高层住宅,面积为21000平米,锅炉到板换得一次线流量为52吨/小时,一次线进出板换得温度是72 61度,二次线板换到用户的流量为41吨/小时,二次线进出板换得温度为52,69度,二次线泵前泵后压力为0.58、0.63,压差为5米。这些数据是经过核实的,但我算完板换得热效率大于100%,很茫然,请教各位前辈。急
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句供回水温度95-85,只有10度的温差,虽然散热器是热的,可是传到室内的热量是有限的.
设计时按25度温差计算,现在只有10度,室内当然不热了!
解决办法
1,降低系统的流速!如果用的是热水循环泵,可以换一个小功率的,或者也可以间歇开泵,即开一会停一会.
2,增大系统的阻力!可以把个阀门关小,如果用的是低阻力的法门,可以换成高阻力的!
3,增大系统的流量!
热源系统应该是有潜力的,只是散热设备散热量不足,没有达到室温要求。另外你的“原因是系统内流速太大了,设计人员选的管径过大,导致系统阻力减小,水流很快,”和“2,增大系统的阻力!可以把个阀门关小,如果用的是低阻力的法门,可以换成高阻力的!”与“解决办法3,增大系统的流量!”相抵触,笔下误。
不好意思不好意思!解决办法三应该是减小流量才对!
回复 举报
1、外网压力和温度是否有问题,什么原因? 无
2、板换是否有问题? 富裕
3、室内温度是否正常? 正常
4、还有其他什么原因?设计参数偏大掩盖了许多问题,造成运行费用、设备投资、节能政策等问题
回复 举报