土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于供暖的一组数据大家帮忙给分析下

关于供暖的一组数据大家帮忙给分析下

发布于:2007-01-13 11:28:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
中央空调 板换 外网供热 室外温度 —5度 左右
外网温度 入口80度 出口45度 压力入出都是0.6Mpa (外网温度入口在50—80之间变化时,出口基本都是40—50之间)
内区 入出口都是45度左右基本相同 , 盘管出风口38度 室内温度20度左右。
楼内有50%房间闲置都是关闭的,未进行供暖。

1、外网压力和温度是否有问题,什么原因?
2、板换是否有问题?
3、室内温度是否正常?
4、还有其他什么原因?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • bayixinbing
    bayixinbing 沙发
    原因是系统内流速太大了,设计人员选的管径过大,导致系统阻力减小,水流很快,温度还没降下来就已经回到回水出,
    供回水温度95-85,只有10度的温差,虽然散热器是热的,可是传到室内的热量是有限的.
    设计时按25度温差计算,现在只有10度,室内当然不热了!
    解决办法
    1,降低系统的流速!如果用的是热水循环泵,可以换一个小功率的,或者也可以间歇开泵,即开一会停一会.
    2,增大系统的阻力!可以把个阀门关小,如果用的是低阻力的法门,可以换成高阻力的!
    3,增大系统的流量!

    热源系统应该是有潜力的,只是散热设备散热量不足,没有达到室温要求。另外你的“原因是系统内流速太大了,设计人员选的管径过大,导致系统阻力减小,水流很快,”和“2,增大系统的阻力!可以把个阀门关小,如果用的是低阻力的法门,可以换成高阻力的!”与“解决办法3,增大系统的流量!”相抵触,笔下误。


    不好意思不好意思!解决办法三应该是减小流量才对!
    2007-09-26 22:43:26

    回复 举报
    赞同0
  • sxhmrjt
    sxhmrjt 板凳
    你设计的板式热交换器他大了。二次水循环水泵流量、扬程太富裕了
    1、外网压力和温度是否有问题,什么原因? 无
    2、板换是否有问题? 富裕
    3、室内温度是否正常? 正常
    4、还有其他什么原因?设计参数偏大掩盖了许多问题,造成运行费用、设备投资、节能政策等问题
    2007-01-29 18:45:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 576 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二次线供回水压差小,用户确能热。急

高层住宅,面积为21000平米,锅炉到板换得一次线流量为52吨/小时,一次线进出板换得温度是72 61度,二次线板换到用户的流量为41吨/小时,二次线进出板换得温度为52,69度,二次线泵前泵后压力为0.58、0.63,压差为5米。这些数据是经过核实的,但我算完板换得热效率大于100%,很茫然,请教各位前辈。急

回帖成功

经验值 +10