土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调新风机组选型10000风量,排风选多大

空调新风机组选型10000风量,排风选多大

发布于:2007-01-13 10:42:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调新风机组如选型10000风量,排风选多大 请大家多多帮忙

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • northyang
    northyang 沙发
    以下是引用forposition在2007-01-15 14:18:59.0发表的内容:
    排风量、新风量的选取要根据不同的情况来考虑,不能简单的要求排风量是新风量85-90%。
    1、普通办公室舒适性空调,要求微正压,排风量取新风量85-90%是合理的。
    2、餐厅等要求微负压房间,则排风量要大于新风量。条件允许,应计算确定;如果条件不允许,可参考排风量是新风量105-110%进行估算。
    3、餐厅跟厨房比邻的房间,要求餐厅微负压,但是相对于厨房正压。厨房最好设计成全面通风与局部通风分别设置;局部通风送排风相等,全面通风要求保证相对于餐厅5pa左右负压,应计算确定。
    4、P3P4负压实验室等工艺有要求的房间应计算确定。
    2009-08-06 10:11:06

    回复 举报
    赞同0
  • northyang
    northyang 板凳
    高档办公、餐厅等对空气品质要求高的场所一般都会考虑排风的,为保证室内微正压,排风比新风稍少些,我一般按新风量的85%-90%取排风量:time:
    2009-08-06 10:11:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多