正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(38 )
主题
回复
粉丝
中央空调
30.7 万条内容 · 804 人订阅
阅读下一篇
碰到了个很棘手的问题,住宅集中空调如果为了提高档次加入新风系统,怎么计费?特别是新风怎么计量?有人做过吗?我指的新风系统是每层一个单独的新风机房,一层15户,一共25层。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句排风量、新风量的选取要根据不同的情况来考虑,不能简单的要求排风量是新风量85-90%。
1、普通办公室舒适性空调,要求微正压,排风量取新风量85-90%是合理的。
2、餐厅等要求微负压房间,则排风量要大于新风量。条件允许,应计算确定;如果条件不允许,可参考排风量是新风量105-110%进行估算。
3、餐厅跟厨房比邻的房间,要求餐厅微负压,但是相对于厨房正压。厨房最好设计成全面通风与局部通风分别设置;局部通风送排风相等,全面通风要求保证相对于餐厅5pa左右负压,应计算确定。
4、P3P4负压实验室等工艺有要求的房间应计算确定。
回复 举报
回复 举报