请教各位关于北方的采暖系统,膨胀水箱怎么做呢?是否需要加电伴热?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • care333
    care333 沙发
    谢谢 学习了!
    2012-07-30 13:41:30

    回复 举报
    赞同0
  • kn_liu
    kn_liu 板凳
    1.尽量置于室内,做好保温。2.加设循环管,其做法和连接可参照相关图册或设计手册。具体做法:将循环管连接在系统回水干管上,并与膨胀管连接点相距2-3米,使其利用两点间的压差在水箱内水形成一个小环路,维持水箱内水不冻结。