土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家帮忙看看,电缆选的好象有些高... ...

大家帮忙看看,电缆选的好象有些高... ...

发布于:2007-01-12 13:23:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台37kW的防爆电机,年工作8000小时,敷设长度85米,设计院选用3×50+1×25电缆。对此我认为选用3×25+1×16电缆就可以了,大家认为怎样?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • hryjs
    hryjs 沙发


    如果电缆进线接近变压器,也就是说电压较高的话,3×25+1×16可以了,起动带来的压降可忽略,设计院太保守,反正不是用他们的钱.
    2007-05-07 09:29:07

    回复 举报
    赞同0
  • diy_5371
    diy_5371 板凳
    其实设计院都是选大一点的,我们这边3*25+1*16的都没问题,不过为了安全起见,我觉得还是35平方的,反正钱绝对不能给老板省,如果出事了,找事情的还是你自己(很多厂家的电缆质量就不过关)
    2007-05-07 08:31:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:消防泵前PC级ATSE如何选取?

请教:消防泵前PC级ATSE如何选取?例如消防泵110KW,主断路器选择250A/32002,前面的PC级ATSE应该选择多大的? 250A、315A还是350A?低压柜消防泵出线回路断路器应该选择多大呢? ≥1.4倍250A,还是与ATSE电流相同? 如果是≥1.4倍250A(例如350A),附件选3300、3200还是33002、32002呢?(暂时不考虑瞬时整定配合)

回帖成功

经验值 +10