土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于超配!选主机必备

关于超配!选主机必备

发布于:2007-01-12 13:12:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
这几天在做一个户式别墅,第一次用大金VRV系统(以前都是用麦克维尔的)
昨天看了一整天关于超配的问题,自觉肤浅
所以请各位专门来讨论下这个问题,请各位不吝赐教,小弟在此先感谢了!
很大一部分人说到这个超配的问题就提出(室内机总负荷:主机负荷最多不能大于1.3:1)也就是说不能超配到30%以上。
我先说一下水机吧
我们在选风机盘管的时候,考虑到积灰的因素就乘了一个1.2的系数,那么请问:
第一个问题:超配的概念说的是室内实际总负荷还是盘管选型的时候的总负荷,如果是后者的话超配就是1.3/1.2:1了。
第二个问题:一部分提出超配30%以上的话,很容易发生压缩机损坏、效果极差(后面举出实例),我想请问这个压缩机损坏是由于室内盘管开启数量少,主机达到效果后频繁开关机所致还是压缩机超负荷运行寿命减短。
第三个问题:我查过一些资料,上面说户式的同时使用系统是0.6-0.7,参考我设计的实例也如此,那么这个同时使用系数岂不是跟超配相违背,0.6-0.7的使用系数超配就达到了42.9%-66.7%。请问这个超配的适用范围,以及跟同时使用系数的联系。
我再举出一个实例01年做的,(品牌是麦克维尔)
一个三层的别墅,地处湖南中部,空调面积为165个平方,实际室内实际总负荷大概为26KW,我的主机用的是13KW(大概是吧,老设备的参数都没了)的风冷热泵,主机是按照130选的,风机盘管是180左右选的,同时使用系数按照0.6选的,装了电动二通阀
超配了100%,到目前为止业主都没说效果不行的。
同样的例子还有好多,那么我想问:
第四个问题:这个超配是不是跟品牌有关系吗。
望赐教!

这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 793 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

是啥意思呀,高手进

<<全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调 动力>>2003.这本书上50页表3.2.8-1外墙结构类型有七种:0,I,II,III,IV,V,VI.这是什么意思?依据啥呀?

回帖成功

经验值 +10