一个变压器630KVA的过电流和速断保护的整定选的是GL21/5过流继电器整定的电流为(选的是10倍动作电流为0.5秒) 一倍电流 2.5A 二倍电流 5.0A 1秒 三倍电流不速动 7.5A 大于0.27秒 四倍电流速动 10A 小于0.22秒大家讨论一下,看这个整定的怎样啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(53 )
只看楼主 我来说两句-
行善真
沙发
:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: 学习学习
2009-11-04 21:55:04
赞同0
-
csm19810421
板凳
很好。但有没有人给套计算方法很最实用的。