土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【讨论】水泵变频后会不会流量和扬程同时变小

【讨论】水泵变频后会不会流量和扬程同时变小

发布于:2012-07-23 08:29:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
15KW的水泵有必要变频么?真是变频,我要变到流量一半,这时扬程变成怎么了,扬程还能保持32m么?这样变频靠谱不?

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • t6306tom
    t6306tom 沙发
    1、改变电机的输入频率,实际上是改变了电机的转速。电机的转速n=60f/p。f--交流电频率p--电动机的极对数。频率变小时,转速自然减小。2、对水泵而言,转速比和流量比成一次方关系,和扬程比成平方根关系,和功率比成立方根关系。因此对水泵而言,频率变小流量和扬程均要变小,甚至扬程变小的幅度要大于流量。 3、在水系统中,如果是一用一备设置水泵,使用变频运行是灾难性的后果。只有多台水泵运行,采用定压变量控制方式(设定系统的控制压力--即水泵扬程,让其中一台或几台泵处于工频状态工作,其他泵处于变频状态工作),才可能实现真正的节能正常运行。

    [ 本帖最后由 t6306tom 于 2012-7-24 16:56 编辑 ]
    2012-07-24 16:30:24

    回复 举报
    赞同1
  • xiaotaoxx
    xiaotaoxx 板凳
    扬程不会变的
    2017-05-05 15:12:05

    回复 举报
    赞同0