土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水计算问题

雨水计算问题

发布于:2012-07-23 08:19:23 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
最近连降暴雨,新闻经常说某地暴雨超过了百年一遇或者多少年一遇,我就想问一下如果知道某地暴雨强度公式,百年一遇小时降雨量能否计算?该怎么算?或者说我知道某次降雨最大降雨时降雨量是42mm/h,他能达到什么样的降雨标准,是不是超过了我们道路设计的1年或者2年重现期标准?望赐教。

[ 本帖最后由 mzhstar 于 2012-7-23 08:20 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • waterboy
    waterboy 沙发
    其实我觉得这个**mm/h的是偏水利方面的降雨强度,我们市政用的多是l/s,两者之间没有什么固定的函数关系。比如水利的20年一遇和我们给排水的2年一遇就不是一个概念,但是两者的强度可能相等。。。说到底还是我国给排水科技水平有限,暴雨强度计算方法太糙。
    2012-07-24 23:15:24

    回复 举报
    赞同0
  • mzhstar
    mzhstar 板凳
    但这个时间是管道雨水流行时间吗?其实这个公式就是这个时间怎么取,取多少。其实一直有疑问,不知道怎么取,当然做雨水设计时,这个时间可以t1,t2根据管道水力计算逐段累计,应该没问题,问题是这样估算时怎么取值,欢迎讨论
    2012-07-24 17:27:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.6 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教滤后出水阀门开启度等问题

新建水厂,有三个问题向师傅请教:1、我公司打算对砂上的水位控制在过滤水位+5CM之间出水阀不作调整,如高于或低于此液面,则出水阀开启度增大或减小3度,过20分钟后再次检测,如还是超过,则再增大或减小3度,这样做的目的一是防止频繁调整开启度,二是防止一次调节开启度太大对出水浊度有影响,这样的方案可行吗?请教你们公司是如何做的?2、滤池进水阀有三个,一个气动,两个手动。手动阀门常开,气动的过滤时开,反冲时关。想请问两个手动阀门开启度如何调?开启度太小的话,产量达不到,开启度大的话,增加滤池负荷不利于保证出水浊度,反冲洗时也浪费水。我们滤后水没有电磁流量计。想请教你们公司调试时是怎么做的?

回帖成功

经验值 +10