发布于:2007-01-11 13:27:11
来自:电气工程/断路器
[复制转发]
在工程安装的时候,碰到这么个问题,一台水源热泵内有3台压缩机,总功率为25kw左右,两天循环泵共4.4KW,一台冷去泵7.5KW,选择了正泰100A(30mA)4P漏电开关,试运行时,一开始没问题,一次加热结束后,机子停机,当水温下降后,系统自动启动,这时候总开关跳闸。
售后人员以为是额定电流选小了,就将水泵另外接线。水泵选择了32A(30mA)3P开关,结果问题照旧,而且这时候水泵开关也跳闸。
问下各位老大,这主要是什么问题...
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报