土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于户式空调用VRV技术的问题

关于户式空调用VRV技术的问题

发布于:2007-01-11 10:06:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我有个大金VRVIII的系统,空调面积为250,有三层,12台室内机,按照户式0.6的同时使用率,想用个8HP的室外机
以前做的效果都不是很好
不知道是不是超配的问题
请大家不吝赐教。
另外想跟大家讨论一下负荷取值问题,大金室内机的效率要比风机盘管高,因此我把用来选风机盘管的标准除了一个系数1.2选室内机

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • hudike2006
    hudike2006 沙发
    大金的连接率一般在80%-130%,在这范围内区室外机,一般取115%是比较合适的。
    同时使用系数是相对的,尤其对别墅类,没几个房间,功能区类似的建筑,不可依赖同时使用系数
    2007-02-03 20:50:03

    回复 举报
    赞同0
  • yinbilin
    yinbilin 板凳
    哦,家用的和商用的最好不要用同时使用系数啊
    8HP肯定小了,如果是水机还勉强啊
    vrv也有问题的,人家说的超配也是有代价的啊,效果会不好的啊,
    再说250方的地方,按照200计算也有50kw差不多18HP了,18/1.3=14
    怎么也要个14HP的啊,最低12的把,选8HP,在替人家省钱把!
    中央空调的那些可能有点不适合了!
    2007-01-23 10:55:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大家帮忙!!

制冷空调设计多年,现在想买测量空气状态参数仪器,包括风压,温度,湿度,风速,请问大家有没有什么好的品牌(价格便宜一点的),一般在哪能买得到?请大家推荐一下!还有全套下来得多少钱?在这里先谢谢大家了!

回帖成功

经验值 +10