究竟该选多大的导线???输送容量为60MW,电压等级为110KV,线路长20km,最大负荷利用小时为3000小时,经济电流密度为1.15A/mm2,按经济电流密度计算导线截面为LGJ-300,但是在经济输送容量表中查得LGJ-300的导线经济输送容量为86.9MVA、经济电流为456A,LGJ-240的导线经济输送容量为69.5MVA、经济电流为364.8A。请问究竟该选择LGJ-300的导线还是应该选择LGJ-240的导线??
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
chywang007
沙发
是否需要有载调压,调压范围、档数、级差都需要计算确定。
2008-06-15 16:20:15
赞同0
-
dian504
板凳
降压变电站选220/121/38.5
2008-06-15 11:47:15
赞同0
加载更多回复 举报