土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 究竟该选多大的导线???

究竟该选多大的导线???

发布于:2007-01-09 19:09:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
输送容量为60MW,电压等级为110KV,线路长20km,最大负荷利用小时为3000小时,经济电流密度为1.15A/mm2,按经济电流密度计算导线截面为LGJ-300,但是在经济输送容量表中查得LGJ-300的导线经济输送容量为86.9MVA、经济电流为456A,LGJ-240的导线经济输送容量为69.5MVA、经济电流为364.8A。请问究竟该选择LGJ-300的导线还是应该选择LGJ-240的导线??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gao9403
    gao9403 沙发
    LGJ240就行了
    2007-01-10 18:07:10

    回复 举报
    赞同0
  • chengdu010
    chengdu010 板凳
    怎么没有人回答呢?
    2007-01-09 19:28:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多