土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:多联机系统的铜管管径偏大有什么后果?

请教:多联机系统的铜管管径偏大有什么后果?

发布于:2012-07-20 15:55:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位大侠:本人所在单位有一多联机项目,做方案时按照格力的产品资料,进行设备选型和管径计算。招标时定了海信日立的设备,但海信核定的方案其管径要比我们原方案的管径小,而我们已经按照原方案施工完毕,按海信的要求需要将所有的铜管拆掉重装。请问各位,铜管管径偏大对系统的运行有什么不利影响吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    管径过大导致管内制冷剂流速过低,对制冷剂的带油能力有影响,可能导致回油不利,长时间运行容易损坏压缩机
    2012-07-26 14:05:26

    回复 举报
    赞同0
  • sanmufbc
    sanmufbc 板凳
    偏大的话好像回影响室外机的回油。回油不好容易烧压缩机了。具体得问问厂家了。
    2012-07-25 22:48:25

    回复 举报