土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于PASS高压开关处于半分半合的探讨

关于PASS高压开关处于半分半合的探讨

发布于:2007-01-10 14:13:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我在一次现场开通调试中,出现有这么一个问题:PASS高压开关处于半分半合状态(PASS高压接插式高压开关)不知道为什么?请教各位兄弟!

1168409606458.jpg


1168409606501.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • gbao682
    gbao682 沙发
    已经搞定了!
    2007-02-06 16:22:06

    回复 举报
    赞同0
  • gbao682
    gbao682 板凳
    当我启动合闸按钮后,有合闸动作,但只动作一半就停了,只看见合闸开关指示器处于半合状态(上面的图),检查后没有发现后卡滞现象。因多试几次分合闸又好了一阵!再后来又在分闸时又出现了此等情况(上面的图),所以没法解决,故叫半分半合,也许叫法不妥。请指教!
    2007-02-01 15:52:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多