土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教一下开关柜保护的问题

请教一下开关柜保护的问题

发布于:2007-01-10 13:34:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在日常工做,常见到在开关柜,电箱等,在开启柜门时,常有一根电线使柜门与柜体相连,而电线是做成螺旋弯曲的,我想请问一下,电线做成那样的形状有什么好处,是单单的有利便于伸缩,还是做成线圈有轭流的作用。谢谢!!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • hwc_wy
    hwc_wy 沙发
    标准上有规定,门面上有电器元件是肯定要接地线,使门与柜体框架相连,并且线不能小于元件的额定值,最小4平方,没有元件时,按国家标准和电力行业标准,只要先关的金属铰链能满足要求就可以了,但是好象建设部的标准要求都要有
    2007-11-02 14:29:02

    回复 举报
    赞同0
  • xaozuo
    xaozuo 板凳
    为了好看~~嘿嘿~~
    螺旋状可以拉伸~~不容易断~
    2007-01-15 17:03:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

不知哪位大哥大姐有环网柜的资料没?

我是做真空断路器的,想学点开关柜方面的知识

回帖成功

经验值 +10